-Pirat-, Нормативне навантаженення відповідно до Державних будівельних норм (ДБН В.1.2-2:2006 "Навантаження та впливи", таблиця 6.2, пункт .) становить 150 кг/м², а розрахункова з приміненням коефіцієта надійності (пукнт 6.7, розділу 6) становить γfm=1,3 от і маємо 150×1,3=195 кг/м², це без врахування ваги плити перекриття та підлоги (тобто можна ставити на підлогу). Площа опирання акваріуму на підлогу 1,8м×0,8м=1,44 м². Нормативна вага води у акваріумі 1,8м×0,8м×1м• 1,0 т/м³=1,44 т (і це без ваги скла, грунту, тумбочки, фільтрів та іншого причандалля)*. Тепер перевіримо навантаження на 1 м² підлоги 1,44 т/1,44 м²=1 т/м². Висновок. При виконанні розрахунку встановлено що навантаження від акваріуму на 1м² перевищує допустиме (по нормативах) в 1,44 т/0,15 т = 9,6 раз. Це по нормах. Від себе. В данній ситуації не можливо встановити витримає перекриття чи ні, згідно будівельних норм - ні, але є одне але. Тут є декілька факторів, підлога к кімнаті завантажена не повністтю, десь стоїть акваріум, а десь просто лежить килимок. Чи витримає плита перекриття залежить від багатьох факторів, місце установки акваріуму (при стіні, чи по середині кімнати), схема опирання плити (двостороння, чотирьохстороння, по колоннах, тощо.) Тут Вам точної відповіді не дасть думаю навідь учений. Тільки чийсь досвід установки таких об'ємів на перекриття (за однакових умов роботи і типів будівельних конструкцій) дасть відповідь на Ваше питання. Не хочу ображати того вашого інженера та щось він мало нарахував 650 кг/м²!!! У мене вийшла 1 т/м² і це без * і без врахування коефіцієнта надійності γfm.